如何给车间或单位设计除湿方案,选择合适的除湿机?

发表于:2026-7-9 13:21:21|本帖共 583 字 48
       1、 已知条件:
  除湿场所:包装车间
  使用体积:12*8*2.6 m =250 m3
  洁净度:十万级
  换气次数:17次/小时
  空调控温18-24℃
  当前湿度:40%(梅雨天或雨季湿度可达90%以上)
  密封性:良好
  工作人员:10-15人
  车间生产产品无产湿源,无其他散热设备,无其他通风设备,无新风
  设备使用地区:江苏苏州
  2、 技术要求
  要求室内湿度控制在≤25%
  3. 空间湿负荷除湿量计算公式:
  W1 =体积V(m3)╳ 湿差△d(kg/kg)╳ 密度(㎏/ m3)1.293╳1.2(安全系数)/1000
  查焓湿图得知:
    T1=240C, RH1=90% d1=17.14g/kg
   T2=240C, RH2=25% d2=4.67g/kg
  代入公式可得,空间湿负荷:w1 =250*(17.14-4.67)*1.293*1.1/1000=4.84 kg/h
  4. 考虑以下湿负荷因素:
  (1) 开门渗透湿负荷:按每小时2次,200 g/ 次计算:W2=2×200=0.4kg/h
  (2) 地面湿负荷每立方取5g,即:W3=250m3×5/1000=1.25kg/h
  (3) 人员湿负荷:按15人计算,每人每小时按150g,即:W4=150g×15/1000=2.25kg/h
  (4) 总湿负荷: W=W1+W2+W3+W4=4.84+0.4+1.25+2.25=8.74 kg/h
收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(1)

马克
2026-7-26 06:19:39|本帖共 2 字 回复