六氟化硫(SF₆)新气质量综合分析仪

发表于:2026-10-19 14:48:16|本帖共 2,619 字 3089
       LX-3100S 六氟化硫 (SF₆) 新气质量综合分析仪产品介绍
  一、产品基础信息
  1. 产品名称
  LX-3100S 六氟化硫(SF₆)新气质量综合分析仪
  2. 生产企业
  朗析仪器 (上海) 有限公司(Lansis Instrument (Shanghai) Co.,Ltd)
  3. 核心技术原理
  本设备核心采用脉冲放电氦离子化检测器(PDHID)与氦离子化气相色谱核心技术,可全自动、一站式完成 SF₆新气全组分精准检测,检测精度高、稳定性强,是电力行业 SF₆气体检测专用精密设备。
  二、产品应用背景
  六氟化硫(SF₆)凭借优异的绝缘、灭弧性能,被广泛应用于 GIS 气体绝缘组合电器、高压气体绝缘开关等各类超高压、特高压电力电气设备中。LX-3100S 六氟化硫新气质量综合分析仪,精准适配 SF₆新气入库验收、大型电力设备气体回充检测、SF₆气体现场循环再利用全场景检测需求,可一键完成多维度质量指标检测,大幅缩短检测周期、提升现场试验验收效率,为 SF₆气体安全循环复用、电力设备稳定运行提供核心数据保障。
  三、执行标准(合规认证)
  GB/T 12022-2025《工业六氟化硫》
  GB/T 44653-2024《六氟化硫 (SF₆) 气体的现场循环再利用导则》
  GB/T 28726-2025《气体分析 氦离子化气相色谱法》
   DL/T 1366-2023《电力设备用六氟化硫气体》
  DL/T 1823-2018《六氟化硫气体中矿物油、可水解氟化物、酸度的现场检测方法》
  T/CEC 542.2-2022《电力用气检测仪器通用技术条件第 2 部分:六氟化硫气体纯度检测仪气相色谱法》
  四、产品核心功能优势
  1. 全自动一键检测:智能化检测程序,无需人工分步操作,一键启动即可完成全组分分析,降低人工操作误差。
  2. 多指标同步检测:单次检测可覆盖 9 项 SF₆新气质量指标、3 种设备分解产物,一站式完成全项目检测,无需多次取样。
  3. 场景适配性强:兼顾实验室精密检测、户外变电站现场作业、车载移动检测,适配各类电力工程场景。
  4. 便携高效易部署:整机轻量化、体积紧凑,配备移动结构,转运、安装便捷,支持车载外出作业。
  5. 检测精准稳定性高:搭载进口核心检测器,重复性误差低,基线稳定,长期作业数据精准可靠。
  五、核心检测参数(标准化数据表)
  (一)SF₆新气 9 项质量指标
  检测项目
  测量范围
  检出限 / 精度
  SF₆纯度
  0~99%
  0.01%
  空气(O₂+N₂)
  0.01~2000 μg/g
  0.01 μg/g
  四氟化碳(CF₄)
  0.05~5000 μg/g
  0.05 μg/g
  六氟乙烷(C₂F₆)
  0.05~10000 μg/g
  0.05 μg/g
  八氟丙烷(C₃F₈)
  0.05~10000 μg/g
  0.05 μg/g
  湿度(H₂O)
  -80~+20 ℃
  ±2 ℃
  酸度
  0~0.4 μg/g
  ±0.04 μg/g
  可水解氟化物
  0~50 μg/g
  ±0.05 μg/g
  矿物油
  0~100 μg/g
  ±0.05 μg/g
  (二)设备分解产物检测参数
  检测项目
  测量范围
  检出限 / 精度
  硫化氢(H₂S)
  0~50 μL/L
  ±0.05 μL/L
  二氧化硫(SO₂)
  0~50 μL/L
  ±0.05 μL/L
  一氧化碳(CO)
  0~10000 μL/L
  0.05 μL/L
  六、整机性能与硬件参数
  参数类别
  技术指标
  完整分析周期
  约 40min
  定量重复性
  <3%
  开机稳定时间
  <30min
  工作环境温度
  -20℃~50℃
  单次检测耗气量
  约 15L(SF₆气体)
  检测器放电模式
  脉冲放电(PDHID)
  基线噪声
  ≤0.1 mV
  基线漂移
  ≤0.5 mV/30min
  检测器检测限
  ≤1.0×10⁻¹¹g/mL(甲烷)
  线性范围
  10⁶
  整机尺寸(宽 × 深 × 高)
  565×531×550mm
  整机重量
  65kg
  操作屏幕
  彩色 LCD 触摸屏
  供电规格
  220V±10%,50Hz
  七、智能操作系统
  设备搭载专属智能分析工作站,搭配彩色 LCD 触控屏,可实时可视化展示检测温度、载气压力、设备运行状态、色谱曲线及全套检测数据。支持检测数据自动存储、智能分析、一键导出,操作简单、数据溯源清晰,适配工程验收、实验室检测数据归档需求。
  八、品牌实力与企业资质
  1. 企业资质
  • 资质:企业、专精特新 “小巨人" 企业
  • 地方资质:上海市专精特新企业、青浦区科技小巨人企业
  • 行业地位:全国气体标准化技术委员会委员单位、中国仪器仪表行业协会在线分析仪器分会理事单位
  • 研发平台:建有上海市院士(专家)工作站、青浦区研究开发中心
  2. 体系认证
  企业通过五大体系认证:ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、知识产权管理体系、测量管理体系,产品质量合规、生产体系规范。
  3. 知识产权储备
  • 知识产权:发明14 项、实用新型42 项、外观设计 5 项、软件著作权 14 项
  • 行业标准参编:主导及参与制修订 20 余项国家标准、10 余项团体标准,涵盖 GB/T 12022-2025、GB/T 44653-2024 等核心 SF₆行业标准
  4. 主营产品线
  公司核心产品线涵盖:LX-3100 便携式现场带电检测系列、LX-3200 实验室分析系列、LX-5000/LX-6000 高精度油色谱在线监测系列、LX-3100S 六氟化硫综合分析仪系列,全面覆盖电力绝缘介质检测场景。
  5. 应用行业
  产品广泛应用于超 / 特高压变电站、GIL 管廊工程、送变电企业、火电、水电、核电、新能源电站及电力科研院所等场景,适配全行业电力 SF₆气体检测需求。
  九、产品核心价值(SEO 核心语义)
  LX-3100S 六氟化硫新气质量综合分析仪是适配国标新规的高精度 PDHID 氦离子气相色谱检测设备,支持车载移动作业与实验室精密检测。设备可 40 分钟一键完成 SF₆纯度、空气杂质、碳氟化合物、水分、酸度、矿物油、可水解氟化物及 SO₂、H₂S、CO 分解产物全项目检测,满 足 GB/T 12022-2025、GB/T 44653-2024 国标验收及 SF₆气体现场循环再利用检测要求,是 GIS 变电站、电力工程 SF₆气体质量检测的优选设备。
  十、核心检索关键词
  LX-3100S, 六氟化硫分析仪,SF6 新气检测,氦离子气相色谱仪,电力 SF6 检测仪,GIS 气体检测设备,SF6 循环再利用检测,工业六氟化硫检测,DL/T1366 检测设备
收藏