系统电压与晶闸管开关的触发

发表于:21 分钟前|本帖共 729 字 306
       补偿电容器投入电网时并网点的残压与晶闸管开关导通时电压相差比较大时,由于补偿电容器的端电压投入前后不能突变,所以会引起很大的冲击电流。错误的投入时刻或投入时机就会损坏晶闸管开关或给电网带来高频冲击。为了解决该问题使补偿电容器投入时不会引起很大的涌流冲击,就必须合理的选择晶闸管开关的触发时刻和投入时机,以保证晶闸管开关导通时电网与无功补偿电容器并网点的残压大小相等和极性一致。
  电压过零时晶闸管开关触发,由于补偿电容器并网点残压的不确定性导致晶闸管开关电压不能根据网络电压来计算,所以我们提出--种通过监测晶闸管开关两端电网电压的方式,来通过判断两端电网电压过零时来触发晶闸管开关。晶闸管开关两端的电压经过电阻降压后再送入光电耦合器中,通
  过零电压检测器判断当交流电压瞬时值与电容器相等时,零电压检测电路会输出一系列的触发脉冲来触发晶闸管开关,若此时投切指令同时存在时启动触发相应晶闸管开关。
  电网电压峰值时的触发,除了电压过零时晶闸管开关触发的方式外,还可以采用在电网电压的正/负峰值时,触发导通晶闸管开关投切电容器组。晶闸管开关触发信号由电网电压信号提供,经变压器降压后,再通过电阻限流驱动光电耦合器,最后提供同步信号。
  通过这种方式的优点为:同步信号与主电路隔离抗干扰性好、可靠性高;触发电路的触发动作较快。缺点为:对触发电路相序有严格的要求,应具备相序纠错功能。因为当晶闸管开关的触发时刻错误时,无功补偿投切时就会产生很大冲击电流,引起电网电压发生畸变。为了避免相序瞬间被破坏时所造成的危害,该种方式的触发形式必须配备相序纠错功能,以闭锁晶闸管开关,达到保护主电路的目的。另外,电网峰值电压触发方式,采样回路中增设了滤波功能,可以滤除谐波,以提高触发准确率。
收藏
送赞
分享

发表回复