根据调节阀的功能优劣(见表1-1)和上述观点,特提供调节阀的优选次序如下: ①全功能超轻型调节阀→②蝶阀→③套筒调节阀→④单座调节阀→⑤双座调节阀→⑥偏心旋转阀→⑦球阀→⑧角形阀→⑨三通调节阀→⑩隔膜调节阀。 在这些调节阀中,我们认为应该尽量不选用隔膜阀,其理由是隔膜是一个极不可靠的零件,使其隔膜阀也成为了可靠性差的产品。 调节阀的功能优劣表1-1 序
号 按主要性能分 -
九大类基型产品(普通产品) 特殊产品或变型 产品 主要指标 单
座 调
节 阀
双 座
调 节
阀 套
筒 调
节 阀
角 型
阀 三
通 调
节 阀
隔 膜
阀 蝶
阀 球
阀 偏
心 阀
全 功
能 阀
1 软密封切断阀 ≤10-7、气泡级 √ × √ √ √ √ √ √ √ √ 2
硬密封切断阀 ≤10-7 × × × × × × √ × × √ 3
耐磨损(冲蚀)阀 堆耐磨合金 √ √ √ √ √ × × √ √ √ 4
高温阀 450~900℃ √ × × √ × × √ √ √ √ 5
高压阀 PN22、32Mpa √ × × √ × × √ √ × √ 6
大压差调节阀 △P>[△P] √ √ √ √ × × × √ √ √ 7
大口径阀 超过标准 × × × × × × √ √ √ √ 8
全四氟耐蚀阀 常温低压强腐蚀 √ × × × × √ √ √ × × 9
全合金耐蚀阀 高温高压强腐蚀 √ × × √ × × √ × × √ 10 普通耐蚀阀 中等腐蚀 √ √ × √ √ × √ √ √ √ 11 防堵阀 不干净介质 × × × √ × × √ √ √ √ 12 保温夹套阀 结晶介质 √ √ × √ √ × √ √ √ √ 13 0.2秒紧急动作阀 0.2秒 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 高可调比阀 R>100 × × × × × × × √ √ √ 15 低S节能阀 S<0.2 × √ √ × × × × × × √ 16 低噪音阀 降低噪音 × × √ × × × × × × √ 17 轻型阀 高度重量下降约30% √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 精小型阀 高度重量下降约30% √ × √ × × × √ √ √ √ |