       1 、 如何选用合适的电源避雷器 在一个地区选择保护不同类型设备的避雷器,应综合考虑如下因素: ●该地区雷暴强度 Ng 以及放电电流发生的概率P ●被保护设备耐受冲击水平 ●被保护设备价值 (应根据国家经济水平而定) ●被保护设备的社会重要性 ●确定不同保护电压 UP 和放电电流的电源避雷器 2 、 电源避雷器关键参数 ●放电电流Imax: 使用8/20μs波冲击避雷器一次,能承受的放电电流。可根据当地的雷暴强度Ng(或年均雷暴日Td)以及环境因素作适当选择。 ●持续耐压Uc(rms): 指避雷器在此电压值下能连续工作而不影响其作为避雷器的参数。Uc与保护电压Up成非线性正比。 ●残压Ur和保护电压Up 残压Ur:指在额定放电电流In下的残压值。 保护电压Up:保护电压Up与Uc电压和Ur有关,Ur 根据氧化锌压敏电阻特性,当选用的压敏电阻的Uc值高时,其Up和Ur也会相应提高,如在放电电流为10kA(8/20μs)时: Uc=275V Ur(10kA,8/20μs)≤1200V Uc=385V Ur(10kA,8/20μs)≤1600V Uc=440V Ur(10kA,8/20μs)≤1800V 3、 电源防雷器的分类 ●按放电电流区分 耐受10/350μs波产品:该波形是模拟直击雷波形,波形能量大,目前有空气间隙型和压敏电阻型产品。如易龙公司的EPP100型。 耐受8/20μs波产品:该波形是模拟感应雷波形,是目前使用较多的波形。常见放电电流参数有100kA,80kA,65kA,40kA,20kA 等,使用氧化锌压敏电阻。如易龙公司的EPP100/EPP80/ EPP65/EPP50/EPP40/EPP30/EPP20型。 ●按保护方式区分 单片式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。 组合式:供货商为了用户接线方便,已经根据不同接线系统将各种模块组成一套,常见有易龙公司的EPP系列避雷器。 安装方式:常见的为35mm导轨安装,也有个别公司为螺钉固定。 ●按外形结构区分 模块式:用户可根据电网接线方式,自由组合,选择不同数量和种类避雷器。如易龙公司EPP系列产品。 箱 式:将一组或两组模块式避雷器置于一个防雷箱体中,适用于配电箱或设备柜空间不足的场合。 ◇单级防雷箱:同一等级模块的一组电源避雷器安装于一个防雷箱中。