三相系统使用的单芯电缆敷设有什么要求?

发表于:2026-10-19 10:44:52|本帖共 201 字 1733
       三相系统中使用的单芯电缆应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水底电缆可除外),每隔1m应用绑带扎牢。敷设要求如下: (1)并联运行的电力电缆长度应相等。 (2)电缆敷设时,在终端头和中间接头处应留有少量裕度,并作波浪形敷设。 (3)电缆各支持点的距离应按设计规定执行。 (4)电缆敷设时应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉。 (5)电缆上不得有未消除的机械损伤(如铠装压扁、电缆绞拧、护层拆裂等)。