1)运行中变压器套管由于密封不严、进水,使绝缘结构受潮而损坏。 2)套管制造不良,内部游离放电。 3)套管积垢严重,造成闪络。 4)套管上有较大碎片或裂纹,由于套管表面膨胀不均,发生套管爆炸。 5)引线和导电杆的连接螺栓接触不良,长时间运行会造成引线与接线卡子连接处烧毁,发生故障。 发生以上各种情况,应停电处理。 一是更换不合格套管,一是紧固引线连接点,防止点发热烧坏。