FAQ: 紫外灯石英套管的紫外线穿透率(UVT)和结垢系数

发表于:2026-7-10 13:09:54|本帖共 225 字 207
      

紫外灯石英套管的紫外线穿透率(UVT)和结垢系数
  紫外灯装在石英套管内并与水体隔开,洁净石英套管在波长为253.7nm的UVT不应小于90%。 使用过程中紫外灯石英套管与水体接触,接触面会结垢。设备紫外线有效剂量计算中须考虑紫外灯套管结垢系数。紫外灯套管结垢系数通过有资质的第三方验证后,可使用验证通过的结垢系数计算设备紫外线有效剂量。 若紫外灯套管结垢系数没有通过有资质的第三方验证,应使用0.8的默认值作为紫外灯套管结垢系数,来计算设备紫外线有效剂量。