BWDK-3207干变温控仪

发表于:2026-7-8 09:43:25|本帖共 783 字 3055
       一、概 述
  本系列电脑温控器是为风冷干式电力变压器可靠运行而设计的新一代多功能电脑温控制器。利用预埋在干式电力变压器三相绕组线包中的三中Pt100铂热电阻来检测干式电力变压器线包的温升,并根据温升自动控制冷却风机的启停、超温报警直至超高温跳闸以保证干式电力变压器的安全运行。由于采用目前的RISC单片计算机并结合的I2C存储与调整技术,根据JB/T7631标准设计而成,使得温控器具有结构简单,运行可靠,抗干扰能力的特点。同时温控器还具有“黑匣子”功能,可记录停电前三个绕组线包的温度及本机的工作状态。
  型号:BWD-4KR
  NZWK-1
  SXG-004-II
  BWDK-2208B
  LD-B10-10EP(B)
  二、主要技术参数
  1、使用条件
  环境温度 -10℃~+55℃
  相对温度 5~95%
  大气压 60~160Kpa
  工作电压 AC170~AC250V(48~60Hz)
  2、测量范围 -40.0~200℃
  3、分辨率 0.1℃
  4、测量精度 ±1℃
  5、控制精度 ±1℃
  6、功耗 <8VA
  7、重量 <1Kg
  8、传感器参数 Pt100
  9、抗干扰性能 符合JB/T7631标准
  10、触点容量
  风机 AC125/10A或AC220/7A 三组(选配)
  或单相有源风机AC220/21A 一组
  超温报警 AC125/10A或AC220/7A 一组
  超温跳闸 AC125/10A或AC220/7A 一组
  11、仪表外型尺寸 80×160×134mm
  嵌装开孔尺寸 154×77mm
  SHK-TBP-A-12.7/131
  SHK-TBP-A
  SHK-TBP-B
  SHK-TBP-C
  TBP-B/F-10KV
  TBP-B/F-6KV
  TBP-B/F
  TBP-A/F-10KV
  TBP-A/F-6KV
  TBP-A/F
  TBP-C/F-10KV
  TBP-C/F-6KV
  TBP-C/F