PDM-803AC安装方式欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统!
产品简介 PDM-803AC多功能数显表是主要用于变频传动领域的数字显示仪表PDM-803AC能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核,PDM-803AC具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程设置输入参数等特点,能够完成业界不同PLC,工业控制计算机通讯软件的组网,PDM-803AC单/三相液晶多功能表是*种是*种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输出等功能的多功能智能仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用于变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核, *****安装注意事项***** ?使用时仪表接线方式务必与内部系统设置方式*致; ?电流输入:标准额定输入电流为,大于的情况应使用外部CT。如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,*定要先断开CT*次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装; ?用户每次将IC卡插入预付费电表,电表都将用户用电情况全部返写在IC卡上,用户下次购电时,售电管理系统读取IC卡数据汇总并检查用户是否合法用电。用电检查人员也可以使用检查卡,检查用户用电情况; ?若要校验仪表,校验仪器应优于0.1级,才能保证校验精度; ?供电管理部门根据实际情况设置用户的大用电负荷。当实际用电负荷超过设置值时,停止供电,电表显示器显示“E2”,提醒用户减少用电负荷,用户需将IC 卡插入电表后恢复; ?使用前,仪表需通电15分钟; *****行业新闻***** 抢滩布点打造综合能源重点示范项目数据显示,截至目前,广东电网公司共开发综合能源项目141个,拟投资46亿元,奠定了该公司向综合能源服务公司转型的基础,西门子发电与天然气集团执行官WilliMeixner表示,像黑尔纳6号这样的环保型燃气热电联产电厂,将在德国向新能源结构迈进的过渡阶段发挥重要作用,TSIT机柜系统在今年4月的德国汉诺威展会上引起轰动,免工具安装、更简单的管理、更灵活可靠的设计以及更的应用,将为未来数据中心保驾护航,福伊特与广州华润热电有限公司签订两台VECO-Drive的订单,以提*南沙热电厂的效率,本次采购范围包括兰州大成敦煌5万千瓦熔盐菲涅尔光热发电示范项目空冷岛及其附属设备,这会明显改善燃机电厂的盈利状况,将*大促进天然气发电和热电联产的发展,自然也能带动燃气轮机制造业的发展,在*接连“放大招”提振光伏产业升级的大势下,*企业成功更是抢先站在了风口,集团在新能源板块大力发展光伏、风力为主的新能源电厂,为社会经济发展提供清洁能源,*直以来,LS红旗电缆(乐星红旗电缆)在架空导线领域的研发与生产方面投入了大量的人力和物力,
技术参数
指 标
输入
标称值
电流1A、 AC;
电压100V、220V、380V AC;
过载
持续1.2倍,瞬时电流10倍/1秒(电流)
持续1.2倍,瞬时电压2倍/1秒(电压)
阻抗
电流端:≤0.1Ω
功耗
频率
45~65Hz
精度等级
0.5级、0.2级
显示范围
-1999~9999、-9999~9999
电源
电压范围
AC、DC,85~260V
功耗
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
2KV/1min(交流有效值)
平均时间
≥50000h
环境
温度
工作:-10~+50℃ 贮存:-25~+70℃
湿度
≤90%RH,不结露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2000m
*****项目案例***** ☆ 中铁电气化集团*公司迁曹线工程项目部 ☆ 中铁建电化局二公司大连金窑项目部 ☆ 玉门热电厂 ☆ 山西煤业集团 ☆ 天津*十冶金公司 ☆ 青海桥头电厂 ☆ 北京航华科贸中心 ☆ 松江新城度假村 ☆ 世茂佘山庄园别墅 ☆ *人民某工程 ☆ 中铁电气化局五分指 ☆ 广州造纸有限公司 ☆ 理工大学工程兵工程学院 ☆ *烟草总公司广西分公司质检站 ☆ 华北电力大学 PDM-803AC安装方式欢迎联系南京斯沃唐工,我单位主要生产消防设备电源监控,电动机保护控制器,多功能表,导轨式电能表,电气火灾监控,智能照明控制,开关柜智能操控装置,电力监控系统,电能管理系统,建筑能耗分析管理系统! |
|