孔板流量计的三种取压方式

发表于:5 天前 1429
       孔板流量计的三种取压方式 2018-6-15 14:05:48 孔板的取压方式 1.角接取压法 角接取压包括夹紧环或法兰单独钻孔取压、环室取压。其特点是上下游取压孔中心至孔板前后端的间距各等于取压孔直径的一半,或取压孔在夹紧环或法兰内壁出口处的轴线分别与孔板上下游侧端面的距离等于取压孔直径的一半,或等于取压环隙宽度的一半。角接取压法的特点如下: ①能够比较容易的进行环室测量,使得测量的精确度较高,并且还可以节约最小直观的长度。 ②在开口一定的情况下,流量的系数为一个固定值,在这种情况下,流量和压力差为恒定关系。 ③使得管壁粗糙度随时日逐渐改变而产生的摩擦损失影响最小。 ④如果在实际测量过程中,取压的位置不够精确,会对测量的灵敏度造成一定的影响。 2.法兰取压法 不论管道的直径大小,法兰取压的上游、下游取压管中心均位于距孔板两侧相应端面25.4mm(1英寸)处。其特点是难以实现环室取压,但是在测量脏污介质时取压管的脏污和堵塞较易排除。 3.D和D/2取压法(径距取压法) 上游取压管中心位于孔板前端面距离为D 的管道上游处,下游取压管中心位于孔板前端面距离为D/2的管道下游处。其特点是测量脏污介质时取压管的脏污和堵塞较易排除,但测得的差压值较小。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(1)

支持
5 天前 回复