       安全仪表系统,Safety instrumented System,简称SIS系统,主要为工厂控制系统中报警和联锁部分,对控制系统中检测的结果实施报警动作或调节或停机控制,是工厂企业自动控制中的重要组成部分。sil等级是对安全仪表系统设计安装以及安全仪表功能等级判定。下面我们简单介绍一下安全仪表系统功能与对应sil等级说明。


  根据116号文件规定,重大危险源的化工生产装置装备满足安全生产要求的自动化控制系统;一级或者二级重大危险源,装备紧急停车系统,即安全仪表sis系统;对重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和等重点设施,设置紧急切断装置;毒性气体的设施,设置泄漏物紧急处置装置。涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源,配备独立的安全仪表系统(SIS);
  独立的安全仪表系统中控制阀与测量仪表的独立设置安全级别区分:
  一、控制阀的独立设置:
  SIL1 级安全仪表功能,控制阀可与基本过程控制系统共用,应确保安全仪表系统的动作优先。
  SIL2 级安全仪表功能,控制阀宜与基本过程控制系统分开。
  SIL3 级安全仪表功能,控制阀应与基本过程控制系统分开。
  安全仪表系统应独立于基本过程控制系统,并应该独立完成安全仪表功能。安全仪表系统不应介入或取代基本过程控制系统的工作,基本过程控制系统不应介入安全仪表系统的运行或逻辑预算。
  二、测量仪表的独立设置:
  SIL1 级安全仪表功能,测量仪表可与基本过程控制系统共用。
  SIL2 级安全仪表功能,测量仪表宜与基本过程控制系统分开。
  SIL3 级安全仪表功能,测量仪表应与基本过程控制系统分开。


  一般是单独的,SIS系统的信号一般是通过DCS系统反馈回去的,在正常调节是SIS系统是不起作用,只有DCS系统其作用SIS系统只具备急停的功能,不具备开机的功能;DCS系统有开机、停机的功能,但是必须经过SIS系统确认。