爆炸危险区域绝缘电阻测试83310防爆兆欧表 德国鲁道夫-泰兹Rudolph Tietzsch ΩMegaSafe ISO 1Ex Megohmmeter
符合EN 61557-2 (VDE 0413-2) 在具有爆炸危险区域测试绝缘电阻和符合EN61340 测试分泄电阻和静电电阻 防爆等级: Ex II 2 G Ex ib IIB T4, BVS 06 ATEX E130 Ex I M2 (M1) EX ib [ia] I, BVS 06 ATEX E130 测试量程 分辨率 度
1.999 MΩ 1 kΩ 5% +/- 5字 19.99 MΩ 10 kΩ 5% +/- 5字 199.9 MΩ 100 k Ω 5% +/- 5字 1.999 GΩ 1 MΩ 5% +/- 5字 19.99 GΩ 10 MΩ 10% +/- 5字 199.9 GΩ 100 MΩ 10% +/- 5字 1999 GΩ 1 GΩ 25% +/- 5字 测试电压: 32V, 100V, 500V可选 测试电流: 64uA (32V), 200uA (100V), 1mA (500V) 外部电压探测及报警: 24-400VAC, 15-500VDC 双行3位半LCD显示测试电压和电阻读数 CAT级别: CAT III 600V 9V AlMn电池, IEC 6LR61 ABS防冲击塑料机壳, 防裂屏幕保护罩, 防静电涂层 IP65保护等级 尺寸: 60 x 230 x 40mm 重量: 220g
订购编号 描述 83310 包含以下物品 ISO 1Ex兆欧表, 1个 84311红色测试线带鳄鱼钳 (0.8米), CAT III 1000V级别 84314黑色测试线带鳄鱼钳 (0.8米), CAT III 1000V级别 81030皮革包, 33cm x 12cm x 6cm 选配 73021 皮革拎包, 37cm x 20cm x 12cm 222009 2.3公斤点到点重锤电极, 1对, 测试表面点到点电阻 222003 2.5公斤同心圆重锤电极, 1个, 测试表面电阻 |