超低频耐压试验

发表于:2026-5-20 12:06:16 163
       (一)试验目的
  0.lHz超低频试验能有效地检验橡塑电缆、发电机、变压器等设备的生产质量和安装质量,考核
  发电机、变压器的主绝缘、电缆终端头和中间接头的绝缘强度,较灵敏地发现机械损伤等明显缺陷
  (二)为什么使用0.1Hz超低频测试系统
  0.1Hz超低频耐压试验仍属于交流耐压试验,可以有效地发现容性设备存在的缺陷,实践证明使
  用超低频时电缆的击穿电压与使用工频交流所得到的电压值是相当的,串联谐振试验方法的等效性好
  在现场电缆的交流耐压试验中得到广泛采用,但调感式或变频谐振试验装置费用高,体积大,运输困
  难,而0.1Hz超低频测试系统输入功率小、体积小,比较适合中压容性设备的交流耐压试验,还可作
  为局部放电、介质损失测量的电源
  (三)0.1Hz超低频耐压试验的特点和局限性
  0.1Hz超低频电压波形主要有正弦波和余弦波两种。0.1Hz超低频耐压试验的特点和局限性主要有
  (1)在超低频系统中,所需功率非常低。与50Hz系统相比,理论上讲,0.1z系统要小500倍
  所以设备体积小、质量轻,成本接近直流测试系统
  (2)用于局部放电测量时,可抑制50Hz交流的干扰
  (3)由于原理和结构的原因,目前0.1Hz超低频耐压装置的输出电压较低,一般只应用于35kV
  及以下橡塑电缆和其他电容性电气设备的试验。