全自动电容电桥测试仪三相△形连接电容器测量方法

发表于:前天 14:35 2691
       全自动电容电桥测试仪三相△形连接电容器测量方法


    三相△形连接,仪器面板A、B、C三相接线方式相同,具体如下所述:
    1.黑色线接“输出(黑线)”
    2.红色线接“电容(红线)”
    3.钳形电流传感器接“电流输入”
    △形连接被试电容A相测量接线如图2.4所示,具体接线如下所述:
    1.红色夹子夹母线排A相
    2.黑色夹子夹母线排B相
    3.短接B、C相
    4.钳形电流传感器套在高压电容组A相引线上  


  图2.4 △形连接被试电容A相测量接线
    △形连接被试电容B相测量接线如图2.5所示,具体接线如下所述:
    1.红色夹子夹母线排B相
    2.黑色夹子夹母线排C相
    3.短接A、C相
    4.钳形电流传感器套在高压电容组B相引线上  


  图2.5 △形连接被试电容B相测量接线
    △形连接被试电容C相测量接线如图2.6所示,具体接线如下所述:
    1.红色夹子夹母线排C相
    2.黑色夹子夹母线排A相
    3.短接A、B相
    4.钳形电流传感器套在高压电容组C相引线上  


  图2.6 △形连接被试电容C相测量接线
    是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。