1)高低压开关柜内设备本体试验执行的标准和文件。 2)柜内设的外观检查,着重于螺栓的固连接情况、设备的完好情况、主回路的绝缘性能检查及机械联锁的检查。 3)柜体内继电器、计量用仪表的检定校验,按随机技术文件提供的测试项目及数据进行。 4)按照原理图设计的要求,二次控制、保护、信号调试动作要可靠、正确、符合设计。 5)大型变频调速系统若设有专用变压器,除了按照厂家技术文件执行外,在测试项目上,可增加一想测试项目,用于产口质量的把关夕例如直流电阻和交流耐压试验等。交流耐压试验标准可按IEC标准执行,或按国标执行。 |