烧嘴控制器BC-R15产品规格书

发表于:2026-10-29 08:28:40|本帖共 602 字 4875
       烧嘴控制器 型号BC-R15产品规格书
  概 要
  烧嘴控制器BC-R15系列是间歇运行专用(24小时以内启停1次以上的装置)的燃烧安全控制器。
  自动对燃油烧嘴的点火、火焰监视、燃料的切断进行控制,确保了安全。火焰检测器请使用可见光火焰检测器AFD100/110系列。还可以对可用于维护的7段显示以及便于在试运行或调试时使用的试运行模式的配备状态进行确认,并进行故障处理。
  同时,BC-R15配备有上位通信(RS-485)/智能编程软件包,可进行更加细致的状态监视及故障处理。
  特 长
  符合JIS规格
  •        燃烧装置、燃烧设备的安全构建
  ‧ 符合基于JIS B 8407:2012(强制通气式烧嘴)及JIS B 8415:2008(基于工业用燃烧炉的安全通则的燃烧设备)的预先吹扫、点火时间
  •        基于JIS的烧嘴控制器安全设计
  ‧ 基于JIS C 9730(家庭用及类似用途的自动电气控制装置)的安全设计
  ‧ 预定取得EN298
  安装、更换容易
  •        DIN导轨安装
  ‧ 可实现与其他控制机器或控制继电器同样的简单安装
  •        采用底座构造
  ‧ 底座与本体分离的构造可使接线后的底座保持原样,只需更换本体与外部机器间丰富的通信
  •        搭载有7段显示部
  ‧ 对程控代码或报警代码进行7段显示
  ‧ 按DISP开关后显示火焰电压
  •        向外部输出状态
  ‧ 用数字输出不着火、断火、火焰检测等状态(用于盘面显示)
  •        通过接点输入的报警复位
  •        搭载有上位通信(RS-485),可进行远程状态监视
  •        通过智能编程软件包确认状态