图片仅供参考,具体以技术协议为准。 1、负载箱技术参数 1.1 装置电容量偏差 (1) 整组电容器负载箱装置实测电容值与其额定值的偏差不超过: 02+5%。 (2) 电容器组任何两线路端子间、串联段之间的与最小之比不大于 1.02。 1.2 放电能力 当电容器负载箱断开电源时,电容器两端的剩余电压在 5S 内自电压峰值降至 50V 以下 1.3 .装置允许过负荷能力 (1)工频稳态过电压能力 工频过电压 持续运行时间 1.05Un 连续 1.1Un 每24小时中8小时连续 1.15Un 每24小时中30分钟连续 1.2Un 每24小时中5分钟 1.3Un 每24小时中1分钟 (2)稳态过电流能力 电容器单元能在不超过 1.3 倍于该单元在额定正弦电压和额定频率下产生的电流的稳态过电流下连续运行,过渡过程除外。由于实际电容可达 1.1Cn,故电流可达 1.43In. 1.4 装置的绝缘水平 装置额定电压kV 一次系统 二次系统 工频1分钟耐压试验(湿试/干试)kV 雷电冲击耐压试验1.2-5/50uS峰值)kV 工频1分钟耐压试验kV 6 23/30 60 2 10 30/42 75 2 20 50/65 125 35 80/95 185 2 |