随着主网以带电检测为主要技术手段的状态检修工作的开展,配网带电检测技术的研究和推广应用己成为进一步提升配网状态检修水平、保障配网供电安全、提升精益化服务水平的重要途径。 配网带电设备的类型包含柱上断路器、柱上变压器、绝缘子串、导线以及户外电缆终端等;带电检测可针对发现的缺陷类型、缺陷等级进行及时快速的处理。 紫外成像仪作为无损检测领域的新技术,具有技术含量高、应用新、前瞻性,可定性、定量化分析;具有测试距离远、定位精准、干扰少等特点。 



紫外成像带电检测的判定 依据DLT/345带电设备紫外技术应用导则简要归纳如下: •高强度放电: 光子数>8000/min; 危急缺陷(第三类缺陷)。 •中等强度放电:1000<光子数≤8000/min; 严重缺陷(第二类缺陷)。 •低强度放电: 光子数≤1000/min; 一般缺陷(类缺陷)。 |