ME220B直流系统综合特性测试仪效率特性测试

发表于:2026-10-21 08:26:01|本帖共 537 字 884
       ME220B直流系统综合特性测试仪效率特性测试 连接直流负载的被测充电装置,在交流输入电压为额定值时,使被测充电装置输出直流电流在额定值,输出直流电压为浮充电压调节范围上限值运行时,同时测量交流输入功率和直流输出的电压值与电流值,由直流输出电压值与电流值乘积得到充电装置直流输出功率。 进入效率特性参数设置如图二十二所示,首先对参数进行设置。

图二十二 ■ 直流电流整定值:指被测试的单个充电模块的电流额定值。缺省值为30A,范围在0A至30A。 ■        直流电压整定值:指被测试的单个充电模块电压在充电电压调节范围内变化的输出值。缺省值为220V,范围在190V至250V,缺省值为110V,范围在80V至140V。 ■        如在测试过程中按面板确认键,程序停止该项试验。 ■        如用户需再做其他项目试验,点击返回,返回上级菜单,直至进入主菜单 ■        做其他项目试验设置其值,重复试验。 直流系统综合特性测试仪测试界面如图二十三所示。

直流系统综合特性测试仪图二十三 ■        若需要保存数据,请参照稳压保存数据方式。 ■        测试结束后点击趋势按键,可看到电压电流曲线图。 ■        返回设置,需要终止测试后才能回到电流稳定精度参数界面。 ■ 如用户需要再做其他项目试验,按返回键,返回上级菜单,直至进入主菜单做其他项目试验设置其值,重复试验。

收藏