甲烷传感器(便携仪)的设置地点,报警、断电、复电浓度和断电范围 设置地点 报警浓度/% 断电浓度/% 复电浓度/% 断电范围 采煤工作面回风隅角 ≥1.0 ≥1.5 <1.0 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面 ≥1.0 ≥1.5 <1.0 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 突出矿井的采煤工作面 ≥1.0 ≥1.5 <1.0 工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 采煤工作面回风巷 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 突出矿井采煤工作面进风巷 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 采用串联通风的被串采煤工作面进风巷 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 被串采煤工作面及其进、回风巷内全部非本质安全型电气设备 高瓦斯、突出矿井采煤工作面回风巷中部 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 工作面及其回风巷内全部非本质安全型电气设备 采煤机 ≥1.0 ≥1.5 <1.0 采煤机电源 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面 ≥1.0 ≥1.5 <1.0 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面回风流中 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 突出矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出岩巷的掘进工作面的进风分风口处 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 采用串联通风的被串掘进工作面局部通风机前 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 ≥0.5 ≥1.5 <0.5 被串掘进工作面局部通风机 高瓦斯矿井双巷掘进工作面混合回风流处 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 除全风压供风的进风巷外,双掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 高瓦斯和突出矿井掘进巷道中部 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 掘进巷道内全部非本质安全型电气设备 掘进机、连续采煤机、锚杆钻车、梭车 ≥1.0 ≥1.5 <1.0 掘进机、连续采煤机、锚杆钻车、梭车电源 采区回风巷 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 采区回风巷内全部非本质安全型电气设备 一翼回风巷及总回风巷 ≥0.75 — — 使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 装煤点处上风流100m 矿用防爆型蓄电池电机车 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 机车电源 矿用防爆型柴油机车、无轨胶轮车 ≥0.5 ≥0.5 <0.5 车辆动力 井下煤仓 ≥1.5 ≥1.5 <1.5 煤仓附近的各类运输设备及其他非本质安全型电气设备 封闭的带式输送机地面走廊内,带式输送机滚筒上方 ≥1.5 ≥1.5 <1.5 带式输送机地面走廊内全部非本质安全型电气设备 地面瓦斯抽采泵房内 ≥0.5 井下临时瓦斯抽采泵站下风侧栅栏外 ≥1.0 ≥1.0 <1.0 瓦斯抽采泵站电源 井下下列地点必须设置甲烷传感器: (一)采煤工作面及其回风巷和回风隅角,高瓦斯和突出矿井采煤工作面回风巷长度大于1000m 时回风巷中部。 (二)煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面及其回风流中,高瓦斯和突出矿井的掘进巷道长度大于1000m 时掘进巷道中部。 (三)突出矿井采煤工作面进风巷。 (四)采用串联通风时,被串采煤工作面的进风巷;被串掘进工作面的局部通风机前。 (五)采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷。 (六)使用架线电机车的主要运输巷道内装煤点处。 (七)煤仓上方、封闭的带式输送机地面走廊。 (八)地面瓦斯抽采泵房内。 (九)井下临时瓦斯抽采泵站下风侧栅栏外。 (十)瓦斯抽采泵输入、输出管路中。 突出矿井在下列地点设置的传感器必须是全量程或者高低浓度甲烷传感器: (一)采煤工作面进、回风巷。 (二)煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面回风流中。 (三)采区回风巷。 (四)总回风巷。 井下下列设备必须设置甲烷断电仪或者便携式甲烷检测报警仪: (一)采煤机、掘进机、掘锚一体机、连续采煤机。 (二)梭车、锚杆钻车。 (三)采用防爆蓄电池或者防爆柴油机为动力装置的运输设备。 (四)其他需要安装的移动设备。 |
|