采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?

发表于:2026-10-12 14:17:56|本帖共 196 字 2501
       采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在
  150%额定电流以下(根据机种不同,为 125%~200%)。用工频电源直接起动时, 起动电流为 6~7 倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平 滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的 1.2~1.5 倍,起动转矩为
  70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为 99% 以上,可以带全负载起动。