HWY-175型卧式水泥恒温水养护箱仪表操作说明

发表于:2026-9-28 13:00:36|本帖共 568 字 1789
       1、操作面板的定义:
  “”:【设定键】:进入、切换和退出参数设定状态或查看状态;
  “”:【左移键】:左移选择所要操作的数据位,选中的数字闪烁提示;在测量状态下按此键进入**功能菜单。
  “”:【减小键】:用于参数设定状态下减小数值;
  “”:【增大键】:用于参数设定状态下增加数值。
  2、测量状态下LED显示:
  上排显示测量值,下排显示设定值。数据显示格式为:4位数据000.0-999.9℃。
  3、控制值设定:
  在测量状态下,按下“”几秒后,进入控制值参数设定状态。
  参数代号含义设置范围默认值
  ST温度目标值0.00-99.9℃20.0℃
  4、控制参数设定:
  在测量状态下,同时按下“”几秒后,进入控制值参数设定状态。
  参数代号
  含义
  设置范围
  默认值
  SCT
  温度修正值
  0.00-9.99
  0
  PL
  加热功率限制
  100
  100
  TL
  加热启动阀值
  0.1-99.9℃
  19.5℃备注1
  TLT
  加热停止阀值
  0.1-99.9℃
  19.7℃
  TH
  制冷启动阀值
  0.1-99.9℃
  20.5℃
  THT
  制冷停止阀值
  0.1-99.9℃
  20.3℃
  FDT
  风机工作延时
  0--300S
  20S
  FIT
  滤波值
  0.01-0.05℃
  0.01
  备注:
  制冷启动阀值≥制冷停止阀值≥加热停止阀值≥加热启动阀值:
  自动退出设定状态:在参数值设定状态下。如长时间没有操作时。大约30S后仪表会因操作超时而自动返回正常测量状态。所设置参数无效。