基本绝缘安全工器具,绝缘杆外观检查
杆的接头连接应紧密牢固,无松动、锈蚀和断裂等现象。
杆体应光滑,绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕,玻璃纤维布与树脂间黏接应完好不得开胶。
握手的手持部分护套与操作杆连接应紧密、无破损,不产生相对滑动或转动。
试验项目、周期和要求
试验项目、周期和要求见下表,耐压试验中各绝缘杆不应发生闪络或击穿,试验后绝缘杆应无放电灼伤痕迹,无明显发热现象。
序号
项目
周期
要求
1
工频耐压试验
1年
额度电压(kV)
试验长度(m)
耐压(kV)
1min
3min
10
0.7
45
-
35(20)
0.9
95
-
66
1.0
175
-
110
1.3
220
-
220
2.1
440
-
330
3.2
-
380
500
4.1
-
580
750
4.7
-
780
1000
6.3
-
1150
2
直流耐压试验
1年
±400
4.2
-
740
±500
3.2
-
680
±660
4.3
-
745
±800
6.6
-
895
注:表中数据为h

试验方法
按以下步骤进行试验:
高压试验电极置于绝缘杆工作部分;
试验长度为高压试验电极与接地电极间的距离(不含绝缘操作杆间金属连接头元件的长度),并按表中的数值确定;
电极宜用50mm左右宽的金属箔或其他合适方法包绕,并使相邻绝缘间保持一定距离;
工频耐压试验按GB/T16927.1的要求进行。
武汉国佰电力是一家专业的电力检测设备厂家,密切关注电力电网相关行业的发展与动态,了解更多访问武汉国佰电力:http://www.whguobai.com/。
|