电缆震荡波试验的原理是什么?

发表于:昨天 14:48|本帖共 1,926 字 3455
       # [电缆振荡波](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "电缆振荡波")([OWT](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "OWT")S)试验完整原理 整套试验分为**直流预充电、LC[阻尼振荡](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "阻尼振荡")产生交流电压、[局部放电采集](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "局部放电采集")、行波缺陷定位**四大核心环节。 ------------ ## 一、基础回路构成 设备内部核心元件:直流高压源、储能电感L、高速电力电子开关、耦合局放传感器;
被测电缆本身是大容量电容C,二者组成**L-C[阻尼振荡回路](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "阻尼振荡回路")**。 ------------ ## 二、产生[振荡试验电压](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "振荡试验电压")的工作流程
1. **直流充电阶段** 高速开关断开,直流高压电源单独对电缆电容缓慢充电,升压至标准规定试验电压(如10kV电缆1.7U₀),电缆储存静电能。 2. **触发振荡放电**
充电达标后,高速开关瞬间闭合,电缆电容C与内置电感L形成[谐振回路](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "谐振回路")。
电容储存的电能在电感、电缆之间来回交换,产生**衰减式正弦振荡电压**。 振荡频率:20~300Hz,贴近工频50Hz电场分布; 单次振荡持续仅几百毫秒,电压波形逐步衰减归零; 不存在[直流耐压](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "直流耐压")的空间电荷堆积,对电缆绝缘无长期损伤。 ------------ ## 三、[局部放电检测](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "局部放电检测")原理
电缆内部绝缘缺陷(气隙、水树、接头受潮、终端应力锥缺陷)仅在**交变电场**下才会稳定产生[局部放电脉冲](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "局部放电脉冲"): 1. 振荡电压正负交替反复作用在绝缘上,缺陷内部电场反复击穿,产生[高频局放脉冲信号](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "高频局放脉冲信号"); 2. 设备接地回路安装[高频电流传感器](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "高频电流传感器")(HFCT),捕捉MHz级局放脉冲; 3. 主机同步记录振荡电压波形与[局放脉冲](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "局放脉冲"),生成[PRPD相位](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "PRPD相位")分辨[局放图谱](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "局放图谱"),判断缺陷严重程度与缺陷类型。 ------------ ## 四、缺陷精准定位原理([行波测距法](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "行波测距法"))
当某一处电缆发生局放时,放电脉冲会同时向**电缆两端**以固定波速传播(XLPE电缆波速约170m/μs): 1. 设备一端采集脉冲到达时间差 Δt; 2. 结合电缆总长度L,通过公式计算缺陷距离测试端长度: $$X=/frac{L+v·/Delta t}{2}$$ 3. 计算精度可达±0.5m,直接读出缺陷米数,实现精准定点。 ------------ ## 五、简单总结核心逻辑 先用直流给电缆充高压,再通过电感和电缆电容谐振,短时模拟[工频](http://www.zt-hipot.com/product/2.html "工频")交变电压激发局放;同步采集放电信号,利用脉冲传播时差计算缺陷位置,一次性完成耐压考核、局放诊断、故障定位。
收藏
送赞
分享

发表回复