螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析十一 温度探头设置

发表于:2026-7-14 12:32:03|本帖共 949 字 108
       MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 磅Normal0
  深圳瀚信德品牌螺杆式低温冷水机组控制系统原理分析十一 温度探头设置
  6.2、探头设置
  设置项
  风冷热泵
  风冷冷水
  水冷冷水
  水源热泵
  说明
  系统出水温度探头
  使用
  使用
  使用
  使用
  不可设,只有块后板上有
  系统回水温度探头
  使用
  使用
  使用
  使用
  不可设,只有块后板上有
  排气温度探头
  使用
  使用
  使用
  使用
  可设,每块后板上都有
  环境温度探头
  使用
  不用
  ×
  使用
  可设,只有块后板上有
  出水温度探头
  使用
  使用
  ×
  ×
  可设,见注释1
  回水温度探头
  使用
  使用
  ×
  ×
  可设,见注释1
  翅片温度探头
  使用
  ×
  ×
  ×
  可设,每块后板上都有
  冷冻水出水温度探头
  ×
  ×
  使用
  ×
  可设,见注释1
  冷冻水回水温度探头
  ×
  ×
  使用
  ×
  可设,见注释1
  冷却水出水温度探头
  ×
  ×
  使用
  ×
  可设,非模块时只有块后板上有;模块时每块后板上都有
  冷却水回水温度探头
  ×
  ×
  不用
  ×
  可设,非模块时只有块后板上有;模块时每块后板上都有
  蒸发器出水
  ×
  ×
  ×
  使用
  可设,每块后板上都有
  冷凝器出水
  ×
  ×
  ×
  使用
  可设,每块后板上都有
  外循环泵温度探头
  使用
  使用
  使用
  使用
  不可设,见注释2
  注释:
  1、可设,单系统上没有,否则每块后板上都有。
  2、【外循环泵温度探头】当使用外循环泵且外循环泵工作在自动模式下,才可见。
  3、以上螺杆式低温冷水机组控制系统说明中为不可设的温度探头,表示该机型必须使用该温度探头,此处只是显示出示以供参考。
    当探头设置成不用时,相关报警无效,机组运行时相关动作不执行或相关温度值不显示。
    如风冷热泵机型,翅片温度设置成不用时,不进行除霜检测。如果缺省设为“不用”表示可以不接此温度探头,如果要接则要设为“使用”。
  相关推荐