开关回路电阻测试仪如何操作?开关回路电阻测试仪使用方法。

发表于:2026-5-12 09:21:34 28
       开关回路电阻测试仪是电力等部门常备的检测设备,是测量各种开关设备回路电阻的仪器。那么开关回路电阻如何操作呢?下面我们将以实际产品为例,来讲解下开关回路电阻测试仪的使用方法.
   开关回路电阻测试仪有很多厂家,每个厂家的型号都是不同的,但是其基本操作原理都是差不多的,下面我们将以武汉华电科仪电气有限公司生产的HKHL-100T开关回路电阻测试仪来讲解下该设备的具体操作方法:


  (点击图片了解HKHL-100T开关回路电阻测试仪)
  首先我们来了解下HKHL-100T开关回路电阻测试仪的操作面板:

液 晶 屏: 显示工作电流及测试值
  电 源: AC 220V电源插座(插座带10A保险)
  开 关: AC 220V电源开关
  接地端子: 仪器与大地连接端子
  +I -I: 电流端子
  +V -V: 电压端子
  测 量: 测试开始键
  复 位: 功能恢复初始状态键
   第二功能选择测试电流或测试方式
  HKHL-100T开关回路电阻测试仪测试步骤:
   1、接好AC220V电源线,仪器接地端子可靠接地。
  2、用专用测试线连接开关和仪器,测试线钳口端接开关,另一端接仪器+I(红色粗线)、+V(红色细线)、-I(黑色粗线)、-V(黑色细线)。
  注意:开关处于强电场环境中,在连接测试线前应将开关一端可靠接地。
  3、电源开关置开,液晶屏显示电流100A,仪器处于待机状态,按复位键可以选择不同的测试电流或测试方式。
  4、按“测量”键,测试开始,液晶屏显示输出电流值,输出电流值稳定后,液晶屏显示试品阻值,表示测试完成,仪器自动关闭100A电流。
  5 、按“复位”键,仪器可进行下一次测试。
  6 、测试完毕后,电源开关置关,拆除电源线及测试线。