燃气调压站承担上游来气稳压、分输、贸易结算职能,站内管道压力波动大、昼夜用气负荷跨度高,且天然气属于易燃易爆介质,对计量仪表防爆安全、温压补偿、长期稳定性均有强制要求。涡轮类仪表小流量存在测量盲区,简易机械表无数据远传功能,无法适配智慧场站管控需求。防爆智能气体罗茨流量计集成隔爆外壳、一体化温压补偿、数据存储远传功能,是工商业调压站、区域分输站贸易计量***容积式仪表。
一、调压站工况基础选配条件
二、防爆等级与壳体选配规范 调压站燃气爆炸环境统一选用Ex d IIB T6隔爆一体式结构,显示转换仓、脉冲采集仓独立密封隔离,可燃气体无法渗入电路板内部;出线口配套防爆填料函,线缆缝隙***封堵,防止燃气沿线缆窜入机芯内部。 整机防护等级不低于IP65,外壳采用铸铝防腐喷塑处理,抵御户外雨水、粉尘、紫外线侵蚀;冬季低温、夏季高温环境内部电路板灌胶密封,杜绝凝露短路故障。 禁止选用简易本安型仪表作为调压站主管贸易计量设备,安全裕度不足,无法适配持续带压输气工况。
三、表体转子与承压材质选配标准
四、智能温压补偿性能选配要点
五、安装配套与布线防爆规范
六、信号输出与智慧场站自控配套
七、场站日常运维长效规范
八、选配总结 燃气调压站计量仪表选配,核心围绕隔爆安全、一体化温压智能补偿、宽量程低始动流量、耐磨容积式转子四大维度匹配设备。搭配前置过滤旁路、规范防爆布线、标准直管段安装,可解决调压站负荷波动大、温压变化明显、防爆安全管控严格等痛点,稳定完成天然气贸易结算、场站能耗远程监测工作,适配城市区域调压站、工商业撬装调压柜全场景使用。 |