内进流格栅安装步骤

发表于:2026-10-27 08:08:41|本帖共 725 字 482
      

格栅的安装 1、施工准备 ⑴核对埋件和栅体的规格与工艺图设计无误。 ⑵检查埋件和栅体的制造质量,应符合规范的规定。 ⑶凡预留槽的格栅,在埋件安装前应拆尽模板, 杂物。 2、机具 电气焊工具、手锤、线坠、钢板尺、钢卷尺、墨斗、5t汽车吊(或塔吊)。 3、栅格安装工艺 ⑴放线:按建筑轴线在闸门平台上弹出安装基线,并用线坠引至池底。 ⑵临时加固:用∠40角钢每2m加固一点。 ⑶用塔吊(或5t汽车吊)吊装就位,吊点应在高度的1/2以上。 ⑷找正找直:对准安装基线,在互成90°的两个面上挂线坠通常测量,每2m一点。 ⑸固定:有预埋铁的和埋铁的连接,无预埋铁的和钢筋固定死。固定要可靠。 ⑹技术复核:按质量标准复核,做好隐检记录。 ⑺浇注混凝土。 4、格栅安装工艺 ⑴拆除靠孔口一面的临时加固角钢, 槽内杂物。 ⑵用塔吊或5t汽车吊将格栅吊入槽内。 ⑶升降试验检查活动是否灵活,分节链节是否可靠。 安装工艺流程及控制措施 施工准备→基础及设备检查→格栅安装→清污机耙斗导轨安装→固定式清污机安装→连接临时电源→清污机耙斗调整→灌浆→清洁及补漆。 施工准备 1)施工图纸内部审查完毕,审查中存在的问题已解决; 2)工作程序编写完成,并经过审批发布;主质量计划编制完成,并经审批发布; 3)作业前已对参加该项作业的相关人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作,交底与被交底人员已进行双签字; 4)检查土建基础上预埋件的位置及尺寸符合图纸要求; 5)安装所需要的脚手架己搭设完毕并通过验收合格挂牌; 6)作业现场的环境条件满足安装要求,坑井孔洞做好防护; 7)作业人员经培训熟悉设备安装流程及要求; 8)作业用施工材料、工器具、 用具、劳动保护用品准备齐全且满足作业要求。

收藏
送赞
分享

发表回复