随着安全仪表系统工程的发展,在安全仪表系统的设计过程中,对安全仪表系统的SIL等级进行定量分析将是重要的。河北康吉森自动化一直致力于安全仪表系统,sis系统设计安装工程技术服务,下面为大家简单介绍安全仪表系统SIL定级计算方法。

对于装置进行了HAOZP和LOPA之后,我们得到了对应SIF需达到需要降低多少风险,通过验算,确认经过设计、安装之后所构成的SIF是不是达到了当初所要求的风险降低能力。安全仪表系统SIL验算步骤及相关概念如下:
DCd:危险失效诊断覆盖率。DCd=λDD/λD DCs:安全失效诊断覆盖率。:DCs=λSD/λS β:共因失效。单一故障源导致一个系统内的多个部件失效。该故障源可能是系统内的,也许是系统外的。 λsd:显性安全故障 λsu:隐性安全故障 λdd:显性危险故障 λdu:隐性危险故障 HFT:硬件故障裕度(Hardware Fault Tolerance)对硬件危险故障的容忍度。HFT=N-M MooN:“N”个独立通道构成的安全仪表系统或其部分,它被连接成其中“M”个通道足以执行仪表安全功能。 MTTR:平均恢复时间Mean Time To Restore。传统上,MTTR指平均维修(Repair)时间。 SFF:安全失效分数 SIF:安全仪表功能 SIS:安全仪表系统 SIL:安全完整性等级 TI:检验测试(功能测试)的时间间隔。 计算公式: PFD计算公式 PFDSIS=∑PFDSi+∑PFDAi+∑PFDLi+∑PFDPsi PFDSIS:SIS中特定SIF的PFDavg PFDS:特定SIF传感器的PFDavg PFDA:特定SIF最终元件的PFDavg PFDL:逻辑控制器的PFDavg PFDPS:电源的PFDavg
|