       AT命令配置查询塔石串口服务器modbus参数和开入开出
  AT+TCPMODBUS 查询或配置 TCPMODBUS 参数
  AT+TCPMODBUS=1
  回应 OK
  -1 代表使能 TCPMODBUS,0 则为关闭
  举例:
  AT+TCPMODBUS=1
  OK
  AT+TCPMODBUS?
  +TCPMODBUS:1
  AT+MODBUS 查询或配置 MODBUS 轮循功能参数
  AT+MODBUS=1,17,20
  回应 OK
  -1 代表打卡 MODBUS 定时轮循功能,0 则为关闭
  -17 代表被轮循的从机地址
  -20 代表轮循周期为 20s 需要注意的是以上数据均为十进制数据。
  举例:
  AT+MODBUS=1,17,20 OKAT+MODBUS?
  +MODBUS:1,17,20 1.2.13
  AT+SWITCHOUT 查询或配置读取开出状态
  AT+SWITCHOUT=1,22,66
  回应
  OK
  -1 代表开启该功能,0 代表关闭该功能
  -22 是起始地址的高低数据
  -66 是数据线圈的高位和地位数据
  举例:
  AT+SWITCHOUT=1,22,66
  OK
  AT+SWITCHOUT?
  +SWITCHOUT:1,22,66
  AT+SWITCHIN 查询或配置读取开入状态
  AT+WITICHIN=1,15,22
  回应 OK
  -1 代表开启该功能,0 代表关闭该功能
  -15 是起始地址高位和起始地址低位
  -22 是数据线圈高位和数据线圈低位
  举例:
  AT+SWITCHIN=1,15,22
  OK
  AT+SWITCHIN?
  +SWITCHIN:1,15,22