南方泵业水泵最小流量的解析

发表于:2026-9-2 11:18:11|本帖共 571 字 1854
       南方泵业研究表明当泵运行工况小于额定流量时,如果偏小不多,则只是效率下降,浪费电能,机械故障仍少见。一旦偏小到某一,将要引起噪声和振动,泵性能上可能出现不稳定。 1、最小操作流量的机理解释 (1)离心式泵从结构上存在高压流向低压流的内部泄漏。当液体温度上升时,高温液体从高压向低压流动,如此时温度大于饱和温度,液体汽化,可能在口环、平衡盘等旋转密封处造成液体原有的润滑作用失效,旋转密封件烧损,平衡盘及推力轴承烧损。 (2)由首级口环或平衡管回流高温液体泄向泵入口,则入口温度上升,蒸汽压上升,造成NPSHa下降,一旦NPSHa
    为了避免这种情况发生,一般会在给泵出口管路上装一个最小流量阀来保护水泵,这个阀其实类似于三通阀,当锅炉需要的水量减少到一定程度(满足不了给水泵最小流量要求的时候),这个流量阀就会自动开启(一般的最小流量阀都带有节流装置来测量管路的流量,节流装置还有差压变送器),执行保护指令。这时候饱和水经过最小流量阀分成两路,一部分往锅炉满足发电所需,一部分又回到除氧器,最小流量阀就是通过这种方式来实现保护给水泵的目的。
    一般大的给水泵,如60万、100万机组,最小流量阀、流量测量装置以及两个手动截止阀是分开来的,但是在一般的小机组上可以用一个自动循环阀来替代以上三项装置,相当于最小流量阀、流量测量装置、手动截止阀三者组合在一起。
收藏
送赞
分享

发表回复