电源浪涌保护器如何安装?

发表于:2026-8-28 14:09:47|本帖共 458 字 1627
       电源浪涌保护器是一种非常重要的防雷装置,通常用在建筑物的各级电源雷电防护中。电源浪涌保护器的安装合理性、科学性直接影响防雷效果。今天,钧和电子特别为您分享电源浪涌保护器的安装方法:


  一是,电源浪涌保护器的安装位置
  电源线路的各级浪涌保护器应分别安装在线路进入建筑物的入口、防雷区的界面和靠近被保护设备处。
  二是,电源浪涌保护器的连接导线
  各级浪涌保护器连接导线应短直,其长度不宜超过0.5m,并固定牢靠。浪涌保护器的连接导线最小截面积如下表:
  SPD级数
  SPD类型
  导线截面积(mm2)
  SPD连接相线铜导线
  SPD接地端连接铜导线
  级
  开关型或限压型
  6
  10
  第二级
  限压型
  4
  6
  第三级
  限压型
  2.5
  4
  第四级
  限压型
  2.5
  4
  三是,连接要求
  1.浪涌保护器各接线端应在本级开关、熔断器的下桩头分别与配电箱内线路的同名端相线连接,浪涌保护器的接地端应以最短距离与所处防雷区的等电位接地端子板连接。
  2.配电箱的保护接地线(PE)应与等电位接地端子板直接连接。
  3.带有接线端子的电源线路浪涌保护器应采用压接;带有接线柱的浪涌保护器采用接线端子与接线柱连接;

收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(1)

已收藏到个人知识库里。
6 天前|本帖共 11 字 回复