1 测量应在各分接的所有位置上进行
2实测值与出厂值的变化规律应一致;
3三相电抗器绕组直流电阻值相互间差值不应大于三相平均值的2%;
4电抗器和消弧线圈的直流电阻,与同温下产品出厂值比较
相应变化不应大于2%;
5对于立式布置的干式空芯电抗器绕组直流电阻值,可不进行三相间的比较。