3501
电缆进入电缆沟、隧道竖井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。对于有抗干扰要求的电缆线路,立按规定做好抗干扰的措施。对于电缆与热力管道,热力设备之间平行时,净距离应小于1m,交叉时应不小于0.5m 。如无法达到要求时,应设法采取隔热措施,电缆不宜平行敷设于热力管道上。