对变压器有载装置的调压次数是如何规定的?
[ 复制链接 ]
qingtianyouyun3
中级会员
TA还没有介绍自己~
151
主题
15
回帖
216
积分
中级会员
中级会员, 积分 216, 距离下一级还需 284 积分
中级会员, 积分 216, 距离下一级还需 284 积分
积分
216
关注
私信
发表于:2026-3-3 11:02:35
2823
(1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记录为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。 (2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000~2500次时应报检修。