气动阀门打不开原因分析
[ 复制链接 ]
慢慢程序员
金牌会员
TA还没有介绍自己~
366
主题
579
回帖
1524
积分
金牌会员
金牌会员, 积分 1524, 距离下一级还需 1476 积分
金牌会员, 积分 1524, 距离下一级还需 1476 积分
积分
1524
关注
私信
发表于:2026-1-31 08:08:04
|
本帖共 123 字
1812
气动阀门打不开或者关不紧大概原因 原因 解决方向 1 负荷太大 正确选用气动执行机构或降低负荷 2 气源压力太低 调高气源压力到0.4-0.6MPa范围内 3 气源不干净 清洁气源 4 气动执行器缸盖垫片损坏或螺母未并紧 调换垫片并紧螺母 5 定位螺钉调整不准确 调整定位螺钉长度