孔板流量计为首的差压式流量计在测量现场管道蒸汽流量的时候,经常会遇到差压变送器输出信号偏高或者偏低的现象,今天就给大家重点分析下造成输出偏高或者偏低的主要原因: 1,差压变送器取压装置取压孔堵塞 2,差压变送器取压导压管泄露 3, 变送器供气或供电波动超过允许值 4, 气动变送器喷嘴档板磨损或者变形 5, 气动管线信号泄露 6, 测量膜盒出现故障 7, 取压平衡阀关不死 由于正常测量蒸汽的场合都是高温高压的,所以取压接头尽量不采取卡套的连接方式,而是采用直接焊接的方式比较可靠点。