本期为大家介绍力夫的弹簧复位角行程执行器——LFZ-T

产品说明:
LFZ-T系列电动风阀驱动器采用进口直流电机/无刷电机为该产品提供动力部分,可提供5NM的扭柜。该产品广泛的应用于建筑通风行业,能实现断电机械复位,电动开启,提供30000次以上反复动作。
技术参数:
常规
数值
电气参数
额定电压
AC24V 50/60Hz DC24V /AC100…240V 50/60Hz
额定电压范围
AC/DC19.2...28.8V /AC85...265V
功耗
运行状态5W ,待机状态 2.5W
导线规格
0.5mm²
辅助开关额定值
3A,AC230V
功能参数
扭柜
5NM
适配风门面积
正常风阻情况下1NM匹配0.1个平方(包含密闭阀匹配方案)
旋转方向
可手动调节
手动操作
全系具备手动操作
旋转角度
95° ,全行程可通过 机械限位调整
运行时间
选型表参数范围内可微调
噪音水平
电机运行46db ,弹簧复位62db
位置指示
机械指示
工作环境
电器等级
Ⅲ(安全低压)Ⅱ(双重绝缘)
防护等级
IP54
工作环境温度
—20..+50℃/IEC 721-3-3
储藏环境温度
—30..+80℃/IEC 721-3v-2
温度测试
95%RH,不结露/EN 60730-1
尺寸图
尺寸
详见尺寸图
风门轴长度
>50mm
风门轴规格
10-20圆轴..方轴
重量
选型表:
型 号
输出力矩
电源电压
运行时间
控制信号
选配F辅助开关
LFZ-T0524-K
5N
24V
电机运行时间70s;弹簧复位时间<20s
开关控制
/
LFZ-T0524-KF
5N
24V
电机运行时间70s;弹簧复位时间<20s
开关控制
两组辅助开关
LFZ-T05230-K
5N
230V
电机运行时间70s;弹簧复位时间<20s
开关控制
/
LFZ-T05230-KF
5N
230V
电机运行时间70s;弹簧复位时间<20s
开关控制
两组辅助开关
LFZ-T的使用详情:
(1)旋转方向:根据执行器的切换开关或安装面上的L/R选择
(2)安装简便
(3)手动操作:使用手动操作键可进行手动功能
(4)可调旋转角度:旋转角度可通过机械限位调整
(5)性能高度可靠:执行器具有全行程电子过载保护功能,无需限位开关,运行至终点自行停止
|