三相不一致保护的时间是如何考虑的?
[ 复制链接 ]
水祝肉块
中级会员
TA还没有介绍自己~
229
主题
131
回帖
477
积分
中级会员
中级会员, 积分 477, 距离下一级还需 23 积分
中级会员, 积分 477, 距离下一级还需 23 积分
积分
477
关注
私信
发表于:2026-7-2 11:23:25
|
本帖共 208 字
1784
三相不一致保护的整定时间需要考虑到和断路器重合闸时间的配合,即前者大于后者。对采用三相重合闸方式的系统来说,如果重合闸时间定为0.7s,那么三相不一致保护时间可设置为ls.华东电网对3/2接线方式下则要求:母线侧断路器三相不一致保护时间整定2s,中间断路器三相不一致保护时间整定3.5s;对于不完整串要求靠近出线的母线侧断路器本体三相不一致保护时间整定2s,远离出线的母线侧断路器本体三相不一致保护时间整定3. 5s.
收藏
送赞
分享
回复
发表回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
登录
后才能评论
提交
本版积分规则
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
评论列表
(4)
仪器随堂
回复
举报
感谢分享
2026-7-7 21:08:25
|
本帖共 4 字
回复
精密仪器
回复
举报
感谢楼主
2026-7-17 20:30:26
|
本帖共 4 字
回复
涞帛仪器
回复
举报
非常感谢
2026-7-19 23:27:51
|
本帖共 4 字
回复
匠工智汇
回复
举报
受教了,实用性强
2026-7-21 02:21:45
|
本帖共 8 字
回复
浏览过的版块
品牌工厂
厂家动态
热点资讯
仪器仪表
作者推荐
二氧化碳培养箱如何进行清洁以及消毒灭菌处理
钠离子交换器工作程序与控制方式介绍
MEXB电缆交流耐压试验装置主要配置及技术参数说明
涂料用砂磨机介绍
内螺纹球阀的标准规范
2026年07月石油化工制冷装备采购全攻略:品牌解析与选型指南
当沙子烘干机出现缺料现象时的解决方法
行业知识|一文读懂冶金行业钢铁生产的工艺流程
变加减速结构在开放性数控系统中的实际应用
技术服务
话题
2026年08月新能源/化工/生物制药领域冷水机组生产厂家综合评估与
量热仪如何加水、放水?
梳状铝合金加热器的优点有很多
4
自走式半喂入联合收割机
5
上海申银泵业,泥浆泵厂家教你找到泥浆泵的故障并排除
6
实验台选购全攻略:如何从源头把控到服务保障挑选优质厂家?
返回版块
快来评论吧
0
0
0
搜索
搜索
本版
文章
帖子
圈子
用户
活动
交友
discuz