三相不一致保护的时间是如何考虑的?
[ 复制链接 ]
水祝肉块
高级会员
TA还没有介绍自己~
331
主题
109
回帖
581
积分
高级会员
高级会员, 积分 581, 距离下一级还需 419 积分
高级会员, 积分 581, 距离下一级还需 419 积分
积分
581
关注
私信
发表于:2026-7-2 11:23:25
|
本帖共 208 字
1822
三相不一致保护的整定时间需要考虑到和断路器重合闸时间的配合,即前者大于后者。对采用三相重合闸方式的系统来说,如果重合闸时间定为0.7s,那么三相不一致保护时间可设置为ls.华东电网对3/2接线方式下则要求:母线侧断路器三相不一致保护时间整定2s,中间断路器三相不一致保护时间整定3.5s;对于不完整串要求靠近出线的母线侧断路器本体三相不一致保护时间整定2s,远离出线的母线侧断路器本体三相不一致保护时间整定3. 5s.
收藏
送赞
分享
回复
发表回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
登录
后才能评论
提交
本版积分规则
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
评论列表
(5)
仪器随堂
回复
举报
感谢分享
2026-7-7 21:08:25
|
本帖共 4 字
回复
精密仪器
回复
举报
感谢楼主
2026-7-17 20:30:26
|
本帖共 4 字
回复
涞帛仪器
回复
举报
非常感谢
2026-7-19 23:27:51
|
本帖共 4 字
回复
匠工智汇
回复
举报
受教了,实用性强
2026-7-21 02:21:45
|
本帖共 8 字
回复
链动未来
回复
举报
继续加油,期待更多优质内容。
前天 22:40
|
本帖共 14 字
回复
浏览过的版块
选购攻略
智能制造
热点资讯
仪器仪表
工业母机
作者推荐
行业知识|一文读懂冶金行业钢铁生产的工艺流程
二氧化碳培养箱如何进行清洁以及消毒灭菌处理
涂料用砂磨机介绍
钠离子交换器工作程序与控制方式介绍
MEXB电缆交流耐压试验装置主要配置及技术参数说明
内螺纹球阀的标准规范
2026年07月石油化工制冷装备采购全攻略:品牌解析与选型指南
当沙子烘干机出现缺料现象时的解决方法
变加减速结构在开放性数控系统中的实际应用
除尘骨架磨损后还能继续使用吗?
话题
预付费电表产品的选购,从哪方面入手?
智能温湿度控制器安装方式
中星测控即将亮相2025上海SENSOR CHINA展,共探传感技术前沿
4
南牌电缆讲解电线电缆常用材料有哪些?
5
德国CS OIL CHECK 400残油检测仪在压缩空气预处理环节的应用价值
6
为何仪表工校验仪表时宜使用隔离变压器
返回版块
快来评论吧
0
0
0
搜索
搜索
本版
文章
帖子
圈子
用户
活动
交友
discuz