三相不一致保护的时间是如何考虑的?

发表于:2026-7-2 11:23:25|本帖共 208 字 1784
       三相不一致保护的整定时间需要考虑到和断路器重合闸时间的配合,即前者大于后者。对采用三相重合闸方式的系统来说,如果重合闸时间定为0.7s,那么三相不一致保护时间可设置为ls.华东电网对3/2接线方式下则要求:母线侧断路器三相不一致保护时间整定2s,中间断路器三相不一致保护时间整定3.5s;对于不完整串要求靠近出线的母线侧断路器本体三相不一致保护时间整定2s,远离出线的母线侧断路器本体三相不一致保护时间整定3. 5s.
收藏
送赞
分享

发表回复

评论列表(4)

感谢分享
2026-7-7 21:08:25|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-17 20:30:26|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-7-19 23:27:51|本帖共 4 字 回复
受教了,实用性强
2026-7-21 02:21:45|本帖共 8 字 回复