1970
试验电压应施加到每相导体和外売之间,每次一相,其他非试相的导体应与接地的外壳相连,试验电压一般由进出线套管加进去,试验过程中应使GIS每个部件都至少施加次试验电压。同时,为避免在同一部位多次承受电压而导致绝缘老化,试验电压应尽可能分别由几个部位施加。现场一般仅做相对地交流耐压,如果断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受到损坏,或已经过解体,应做断口交流耐压,耐压值与相对地交流耐压值可取同一数值。若GIS整体电容量较大,耐压试验可分段进行。