试验电压应施加到每相导体和外売之间,每次一相,其他非试相的导体应与接地的外壳相连,试验电压一般由进出线套管加进去,试验过程中应使GIS每个部件都至少施加次试验电压。同时,为避免在同一部位多次承受电压而导致绝缘老化,试验电压应尽可能分别由几个部位施加。现场一般仅做相对地交流耐压,如果断路器和隔离开关的断口在运输、安装过程中受到损坏,或已经过解体,应做断口交流耐压,耐压值与相对地交流耐压值可取同一数值。若GIS整体电容量较大,耐压试验可分段进行。
收藏
送赞
分享
回复
发表回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
登录
后才能评论
提交
本版积分规则
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
评论列表
(2)
仪器设备队长
回复
举报
收藏
2026-5-6 01:17:54
|
本帖共 2 字
回复
机甲创客
回复
举报
有没有针对多品种混流生产的优化建议?
2026-8-25 05:32:27
|
本帖共 18 字