发表于:2026-11-4 10:50:47|本帖共 1,428 字 3122
|
四川无人值守配电室,日常无人员在岗,但检修、巡检时会有人员短时进入;本地盆地高湿,部分川西项目存在高海拔、昼夜温差大的工况。联动逻辑既要满足无人状态下自动处置火情,又要防止巡检人员在场时误喷伤人,同时需要和配电系统、消防主机实现信号交互,严格遵循 GB50370‑2005、GB50229‑2019 规范要求。 一、探测设备配置前提 1、不单独采用单一烟感,配电室电缆、开关柜起火优先配置烟感 + 温感复合探测,双探测触发作为气体灭火启动的核心条件,降低误报警概率;电缆沟可增设感温电缆,捕捉电缆早期过热故障。 2、现场设置声光报警器、放气指示灯、紧急启停按钮,安装于配电室出入口外侧;信号同步上传至消防控制室、园区监控平台。 二、标准完整联动时序(无人值守配电室) 1、路探测器报警(单报警):仅触发本地声光预报警,上传报警信号至监控后台,不启动延时、不输出灭火指令,提醒运维人员远程确认火情。 2、两路不同类型探测器同时确认报警(与逻辑): ① 启动防护区内外声光警报; ② 输出信号切断配电室非消防负荷电源; ③ 关闭配电室通风风机、电动密闭风阀,防止灭火剂流失; ④ 进入30s 喷射延时阶段; ⑤ 延时期间,现场人员可通过门外紧急停止按钮终止喷放; ⑥ 30 秒延时结束,无手动停止信号,启动气体灭火系统释放药剂; ⑦ 放气指示灯点亮,向消防主机、运维平台反馈喷放动作信号、故障信号。 三、手动控制逻辑 1、现场手动启动:配电室门外设置紧急启动按钮,无论自动模式是否开启,按下即可直接进入 30s 延时流程。 2、紧急停止按钮:只在 30s 延时窗口期内有效;延时结束药剂已经输出,紧急停止不再起作用。 3、消防控制室远程:具备远程手动启动,不设置远程自动启动;自动 / 手动模式切换开关设置在防护区外。 4、检修模式:人员进入配电室巡检作业时,必须切至手动模式,闭锁自动喷放逻辑,避免作业期间误动作;人员撤离后恢复自动模式。 四、四川本地项目特殊适配要点 1、川西高海拔项目:除药剂海拔修正计算,联动逻辑不受海拔影响,但钢瓶压力会随昼夜温差波动,压力故障信号务必上传监控平台,及时识别瓶阀、密封件泄漏故障。 2、盆地潮湿环境:做好模块、接线箱防潮处理,防止潮湿造成模块误报、短路;所有信号线缆接头做好防水防腐。 3、和电力 BMS / 配电后台对接:火警信号、故障信号、喷放反馈信号完整上传,方便远方运维人员处置;不依靠电力后台代替消防本身的探测联动逻辑。 4、高压二氧化碳系统配电室:必须强化警示标识,喷放后有窒息风险,联动逻辑严格执行 30s 延时,禁止取消延时直接喷气。 五、常见设计避雷(验收高频问题) 1、禁止取消 30s 延时直接喷气,即使是无人值守配电室,也存在人员临时巡检进入的可能性。 2、不能单探测器就启动气体灭火,必须采用 “与逻辑” 双探测确认,减少误喷风险。 3、只切断风机电源,不关闭电动密闭风阀属于重大缺陷,风口常开,灭火剂快速泄漏,达不到灭火浓度。 4、紧急停止按钮只在延时阶段生效,不能做成随时中断已经喷放的药剂。 5、检修作业没有手动闭锁措施,人员进场存在安全隐患。 六、小结 四川无人值守配电室气体灭火联动核心:双探测与逻辑报警、30 秒喷射延时、门外紧急启停、切断非消防电源 + 关闭通风风阀、检修切换手动模式、全部信号远传监控平台。无人不等于可以省略人员安全相关逻辑,兼顾自动灭火与巡检人员安全,才符合规范验收要求。 广州气宇消防|四川全域配电室、产业园、数据中心勘测、方案设计、设备供货、安装调试、验收维保一站式服务 周经理: / |
|