产品优势
1、35kV及其以下电压等级的电缆使用数量多,试验工作量大,所以此类耐压试验装置体积小,重量轻,便携式电缆耐压试验系统由此而诞生; 2、本系统要求单个人能现场搬动的部件重量不超过30kg,要求两个人能现场搬动的部件重量不超过60kg,适合现场搬运; 3、电源采用220V单相电源或380V单电源,方便现场取电; 4、电抗器部分采用干式环氧浇注,美观可靠,适合各类电缆的要求; 5、110kV及以上电压等级电缆耐压试验采用油浸式电抗器,在单体重量超过100kg时,可选配我公司小型电动吊车。
技术指标:
电抗器(干式)励磁变(干式)分压器适用范围NRI-BP44/222.5kW1A/22kV二台2.5kVA/1kV25kV10kV电缆≤1kmNRI-BP88/224kW2A/22kV二台4kVA/1kV25kV10kV电缆≤2kmNRI-BP132/226kW2A/22kV三台6kVA/1/3kV60kV10kV电缆≤3km 35kV电缆≤1kmNRI-BP176/227.5kW2A/22kV四台7.5kVA/1/3kV60kV10kV电缆≤4km 35kV电缆≤1kmNRI-BP264/2210kW2A/22kV六台10kVA/1/3kV60kV10kV电缆≤6km 35kV电缆≤2kmNRI-BP330/2215kW2./22kV六台15kVA/1/3kV100kV10kV电缆≤8km 35kV电缆≤2kmNRI-BP640/3225kW2./32kV八台25kVA/1/3/5kV200kV10kV电缆≤10km 35kV电缆≤4km 110kV电缆≤1km

|