怎样处理箱式马弗炉炉温测量后的数据

发表于:2026-9-22 09:38:47|本帖共 301 字 1491
       怎样处理箱式马弗炉炉温测量后的数据
   据箱式马弗炉炉温均匀性测量记录,可以求出箱式炉有效工作区内温度的*大值、*小值、炉温的*大偏差值、*大值和*小值与浏量设定值的偏差。
  1、炉温*大偏差=各测量点中*高温度值一各测量点中*低温度值。
  2、超过设定值的*大偏差=各测量点中*高温度值一控制仪的设定值。
  3、低于设定值的*大偏差=各测量点中*低温度值一控制仪的设定值。
    各测量点中*高温度值及*低温度值的读数应在整个测量持续时间内选择,并非在同一测量周期内读取。这样可以看出温度的时间分布特性。
    按工艺及有关技术文件的要求,对炉温均匀性测量结果作出结论。根据热电偶在炉膛内的位置分布,确定箱式炉有效工作区的大小和位置。
收藏
送赞
分享

发表回复