METS-202水轮机调速系统仿真测试仪同期试验 试验原理与目的:通过记录机组频率和电网频率在合闸瞬间的频率,相角,电压判断同期装置的合闸条件是否满足要求。 试验连线: 1> 连接测试仪机组频率信号至调速器“机组频率”测量端子。 2> 连接测试仪电网频率信号至调速器“电网频率”测量端子。 3> 连接脉动电压至测试仪“脉动电压”测量端子。 脉动电压指电网PT二次测和机端电压PT二次测的电压差值,分别取两个PT二次测的一根线组成脉动电压,脉动电压又称为“滑差”信号。 试验操作:完成试验连线后,点击软件主界面的同期试验选项,设置采样频率,最长记录时间等参数,启动试验,仪器自动记录合闸过程中的机组频率,电网频率,相角差,脉动电压,同期合闸令和合闸断路器状态等信号,自动计算合闸瞬间的压差,频率差,相角差和导前时间等参数。 |