浪涌保护器的等级有哪些?

发表于:2026-8-21 09:23:21|本帖共 751 字 1684
       浪涌保护器是限制瞬态过电压的防雷装置,也是现代防雷工程中非常重要的组成部分。按照浪涌保护器的用途,可分为电气系统用浪涌保护器和电子系统用浪涌保护器。其中电气系统用浪涌保护器是有级别的。今天钧和电子为您分享浪涌保护器的等级,具体如下:


  一是,浪涌保护器根据试验性能参数,可分为I级、 II级和 III级等三个级别。  
  级SPD保护设置在总配电柜处(LPZOA区或LPZOB区与LPZO1区交界处),当入户线为架空线路时安装三相电压开关型浪涌保护器(KSP-25KA/350/4P/M)或限压型浪涌保护器(KSP-120KA/4P/M);当入户线为埋地电缆时,安装限压型浪涌保护器。
  第二级SPD保护设置在分配电柜线路输入端(LPZO1区与LPZO2区交界处),安装限压型二级电源浪涌保护器(KSP-80KA/4P/M);
  第三级SPD保护设置在电子信息设备电源进线端(LPZO2区与LPZO3区交界处),安装限压型三级电源浪涌保护器(KSP-40KA/4P/M)。
  各级浪涌保护器之间的安装关系如下:


  二是,根据应用现场情况可分为B级、C级、D级和E级四个级别。
  在防雷工程中,选配浪涌保护器时,还需要根据现场情况来确定浪涌保护器的级别。当建筑物的雷电电磁脉冲防护等级为时,一般要配置三至四级浪涌保护器进行保护;B级时,要配置二至三级浪涌保护器;C级时,要配置二级浪涌保护器;D级时,可配置一级浪涌保护器。浪涌保护器可分为B级、C级、D级和E级四个级别。具体选配方式如下:


    如有特殊需要还可以进一步安装第四级保护,甚至更多级保护。对于使用直流电源的电子信息设备,视其工作电压需要,宜分别选用适配的直流电源浪涌保护器作为末级保护。
  更多浪涌保护器选型适配、防雷工程设计与施工及防雷安全相关内容可随时关注钧和电子网站或电话进行咨询。

收藏
送赞
分享

发表回复