燃气调压器RTZ-DQ天然气调压阀的工作原理

发表于:2026-8-20 12:01:03|本帖共 1,774 字 671
       燃气调压器RTZ-DQ天然气调压阀的工作原理
  RTZ-DQ燃气调压器RTZ-※/0.8XXDQ燃气调压阀/天然气调压阀RTZ-DQ天然气调压器/天然气减压阀/燃气减压阀/RTZ-※/0.8XXDQ弹簧负载直接作用式燃气调压器RTZ-※/0.8XXDQ弹簧负载直接作用式天然气调压阀RTZ-※/0.8XXDQ为弹簧负载直接作用式燃气调压阀,取压管为内置式、流通能力大、响应速度快、全平衡式阀芯结构、稳压精度高、自带安全紧急切断阀、人工复位、安全可靠、模块化设计维护方便、可在线维修。适用于小区供气、直燃机组、大中小型燃气锅炉、工业窑炉、小区供气的减压稳压使用。
  适用介质:

RTZ-DQ燃气调压器" width="750" height="750" border="0" vspace="0" title="RTZ-DQ燃气调压器" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 750px; height: 750px;">
  技术参数:
  进口压力范围P:0.01-0.8MPa
  出口压力范围P:1-5.5-10、 10-20. 20- -30、30- 50KPa (可调至100KPa ) .
  稳压精度等级:可达AC2.5
  关闭压力等级:可达SG5
  关闭区压力等级:可达SZ2.s
  切断精度:设定值的土1%
  工作温度范围:-20C ~ +60C
  响应时间:la≤IS
  连接通径:DN50、 DN80、 DN100、 DNI50、DN200
  连接方式:法兰连接( PNI.6MPa)
  法兰执行标准:HC/T20592- -2009
  调压器制造标准:GB27790-2011 《城镇燃气调压器》

RTZ-DQ燃气调压器.jpg" alt="RTZ-DQ燃气调压器.jpg" width="666" height="500" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 666px; height: 500px;">
  DQ型调压器

RTZ-DQ燃气调压器.jpg" alt="RTZ-DQ燃气调压器.jpg" width="750" height="584" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 750px; height: 584px;">
  结构:
  平衡系统:


  工作原理:

RTZ-DQ燃气调压器.jpg" alt="RTZ-DQ燃气调压器.jpg" width="350" height="350" border="0" vspace="0" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 350px; height: 350px;">
  调试:
  步骤如下:
  1、依照系统特性,按部就班的让少量气体流通。所以,打开调压器下游的排气丝堵,如有困难,则稍微打开出口阀一点。
  2、缓慢地稍微打开人口阀一点。
  3、重新设定切断阀(如果有)。
  4、待出口压力稳定后,先缓慢打开入口阀,再缓缓打开出口阀。
  设定:
  设定是在调压器动作过程中完成的稍微打开入口阀和调压器出口端排气嘴。将调整器(L或T)向顺时针方向旋转增加压力,或逆时针方向旋转降低压力。调整器T和L分别为粗调和微调。


  产品特点:
  2、内置切断机构,结构紧凑。
  3、结构简单,维护方便,可在线维修。


RTZ-DQ燃气调压器" alt="RTZ-DQ燃气调压器" style="max-width: 800px; max-height: 300%; width: 750px; height: 750px;">



收藏
送赞
分享

发表回复