发表于:2026-8-16 12:20:41|本帖共 1,189 字 2862
仪器性能: 1、时 间:12个断口的固有分、合闸时间,同相同期、相间同期。 2、重 合 闸:每断口的合-分(金短时间),分-合(无电流间隔时间),分-合-分。 3、弹 跳:合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形。 4、速 度:刚分、刚合速度,测量速度,重合闸速度,时间—行程特性曲线。 5、行 程:总行程,开距,超行程,过冲行程,fan弹幅值。 6、电 流:分、合闸线圈的分、合闸电流值、电流波形图。 7、动作电压:机内提供DC30-250V/20A(瞬时工作)数字可调断路器动作电源,自动完成断路器的低电压动作试验。 仪器特点 1、适用于国内外生产的所有型号的SF6开关、GIS组合电器、真空开关、油开关的机械特性试验。 2、较强的抗*力,在500KV变电站旁路母线带电的情况下,也能轻松试验,准确测量。 3、通用式测速传感器,直线行程传感器,旋转传感器,安装极为方便、简捷。 4、开关动作一次,取得开关机械特性试验所有数据及相应的波形图谱。 5、主机可存储现场试验数据,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间。 6、主机大屏幕、宽温度、背景光液晶、全中文显示所有数据及图谱,液晶对比度电子调节、断电记忆。 7、中文菜单操作,使用方便。仪器内置打印机,随时快速打印所有数据及图谱。仪器配有USB接口及数据分析管理软件,可与PC机联机操作,试验结果直接存入U盘,也可输出到各类针式、激光或喷墨打印机打印试验报告,使现场试验计算机化
上海市办承试三级电力资质要提前申请吗
电力承试三级资质设备清单:
设备类别
机具设备名称
单位
数量
规 格
一、高压发生设备
直流高压发生器
套
1
DC:200kV/3mA
套
1
DC:120kV/2mA
工频耐压试验装置
套
1
AC:10kVA/100kV
套
1
AC:5kVA/50kV
变频串联谐振试验成套装置
套
1
500kVA/200kV/2. 30~300Hz
感应耐压试验装置
套
1
5kVA/360V 150Hz
二、电气测量仪器
高压介质损耗测试仪
台
2
1、介质测量精度为1% 2、电容量精度为0.5% 3、抗干扰变频
回路电阻测试仪
台
2
DC:≥100A
互感器伏安特性测试仪
台
1
1100V/
接地电阻测试仪
台
1
异频法
电容电感测试仪
台
1
接地导通测试仪
台
1
DC:1A
变压器直流电阻测试仪
台
2
DC:≥10A
变压器变比测试仪
台
1
数字式0.5级
变压器绕组变形测试仪
台
1
频响法
有载分接开关测试仪
台
1
I≥1A
断路器特性测试仪
台
2
氧化锌避雷器阻性电流测试仪
台
1
三相继电保护测试仪
台
1
三相电压电流各2组
雷击计数器校验仪
只
1
绝缘电阻测试仪
台
2
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路电流≥3mA
三、油、气试验仪器
SF6检漏仪
台
1
灵敏度1ppmv
SF6气体微水测试仪
台
1
四、常用仪器仪表
兆欧表
只
1
DC:2500V
兆欧表
只
1
DC:500V
数字式双钳相位伏安表
只
1
测量电流小于1mA~ |
|