智能一体化电动调节蝶阀

发表于:1 小时前|本帖共 3,202 字 4048
       智能一体化电动调节蝶阀
  上海申弘阀门有限公司
  序号
  产品名称
  通径
  MM
  压力
  MPA
  材质
  单位
  1
  电动蝶阀
  D943H-25
  耐温425度,法兰连接
  智能一体化调节型电动装置
  带4-20MA反馈输出
  带减速机构
  1400
  2.5
  Q235B
  台
  之前介绍辣椒酱深加工自力式调压阀,现在介绍智能一体化电动调节蝶阀现实生活中的电动调节蝶阀得到了很广泛的应用,电动调节蝶阀通常是由角行程电动执行机构和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。电动调节蝶阀根据动作模式分类有:开关型和调节型。以下就来对电动调节蝶阀做进一步的讲述。电动蝶阀执行器是部分回转智能调节型电动执行器,用于0-90°开关的阀门,通常由角行程电动执行机构(0~90°部分回转)和蝶阀整体通过机械连接,经过安装调试后共同组成。且结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转90°即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式。按密封形式可分为较密封型和硬密封型两种。软密封型一般采用橡胶环密封,硬密封型通常采用金属环密封。 一、智能一体化电动调节蝶阀智能调节型阀门电动头产品介绍 在整体型基础上引入调节模块即形成整体调节型电动装置,其电气部分由调节模块、按钮盒、开度表(或数显指示器)、接触器等组成。可接收和输出4~20mA标准信号。 二、智能调节型阀门电动头电气部分结构


  三、智能调节型阀门电动头电气结构说明 按钮盒上有三个按钮,中间为现场/远控转换按钮,其左边为现场关阀按钮,右边为现场开阀按钮,盖上按钮盒盖为远方控制,远程为24VDC开关触点控制(24VDC已内供),打开盖子为现场操作。 四、智能调节型阀门电动头调节型调试方法 1)手动将电动装置置于中间位置 2)接通AC380电源,电源指示灯亮;若电源缺相,则缺相指示灯亮 3)拔码开关的正作用和反作用不能同时拔为有效 4)正作用时位置反馈信号调节。将电动装置打到全关位置,调节整体模块上的“调零”电位器,使两测试点的电压接近零(≤2mV),然后调节“4mA”电位器使输出信号为4mA;将电动装置打到全开位置,调节“20mA”电位器使输出信号为20mA。上述调节只须一次即可完成。 注:“调零”、“4mA”、“20mA”电位器均为顺时针方向旋转输出信号增大,反之减小,如发现顺时针旋转上述电位器时,输出信号减小,请将电位器两边的线互换。 5)为了保证电动装置在自动控制中的定位精度,必须调节灵敏度。灵敏度小,定位精度高,但容易产生振荡;灵敏度大,不容易产生振荡,但定位精度差。调节“灵敏度”电位器可在二者之间取舍,使其不产生振荡为*调整值 6)输入控制信号丢失后,丢信指示灯亮 7)当出现开阀或关阀某一方向锁死后,向另一方向运行3秒即可解锁
  电动调节蝶阀按连接型式可分为法兰连接和对夹式连接;按传动方式可分为手动、齿轮传动、气动、液动和电动几种。


  电动蝶阀执行器 智能型电动调节蝶阀执行器特点:
  1、设计、系列齐全:智能型、开关式、各类信号输出型等能满足各类自动化控制的需求。 2、体积小巧、美观大方:外壳采用铝合金压铸,线条流畅,体积和重量仅相当于同类产品的35%。 3、结构合理、通用性强:电机直装、一体化输出、智能控制模块集成于电动执行器内,可适应各种配套功能的需要。 4、多种电源、多种速度:可满足多种工况的需求。 5、多种保护、使用方便:过热保护、过载保护、双重限位。免加油、防尘、防水、防锈、可任意角度安装。
  电动蝶阀执行器传动原理图. 电子式电动调节蝶阀有开关型和调节型两种,采用一体化结构,接入220VAC,或380V电源即可控制运转,也可加入控制模块,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)进行调节控制。电子式电动调节蝶阀连接方式主要有:法兰式和对夹式;电动蝶阀密封形式主要有:橡胶密封和金属密封蝶阀。金属密封在高温高压工况下,仍具有稳定的密封性能.它的特殊密封系统可保证从超低温至超高温各温度范围都具有较高的密封性能。


  电子式电动调节蝶阀-zdrw电子式电动调节蝶阀选型参数:
  作用形式: 普通开关型、调节型(4~20mA) 环境温度: -30℃~+70℃ 电源电压: AC220V、AC380V(其他定制DC24等)50/60Hz 防护等级: IP67、IP68可选 防 爆 型: 防爆等级:dⅡBT3/T4 信号反馈: 有源信号、S无源信号 带加热器: 可在潮湿环境中干燥执行器内元件(可选) 手动功能: 电动执行器带有手动开阀、关阀功能 调 节 型: 输入4~20mA信号,实现阀门调节功能


  电动调节蝶阀.
  电子式电动调节蝶阀-zdrw电子式电动调节蝶阀压力详解: 适用介质 空气、水、污水、蒸气、煤气、油品等。 驱动形式 手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。 电子式电动调节蝶阀-zdrw电子式电动调节蝶阀工作原理:
  电子式电动调节蝶阀执行器的原理其实很简单,就像日常使用的刮胡刀一样,能量来源便是电力,电力带动了阀板的运转,从而达到启闭阀门并流通或截止流体的作用。电动蝶阀的电动执行机构可以分为开关型和调节型,开关型电动蝶阀就是起到开关的作用;而调节型电动蝶阀就是起到调节流量的作用,可以的将流量调节到千分度,也是价格比较高的一种阀门。阀门作为安装在管道里的一种装置,如果去实地检查其开关状态似乎不是很切合实际,于是便有了反馈信号的存在。


  三、电动蝶阀执行器 智能型电动调节蝶阀执行器的基本参数性能:
  1、控制电压:AC220V5060HZ、DC24V、AC380V、DC220V或其它。 2、输出力矩:可根据阀门开启或关闭时所需的实际扭力选择。 3、开关时间:一般情况下,其控制阀门的开关在10-120S之间,根据电动执行器的电机功率而定。 4、工作电流和功率:通常情况下,电机功率越大其输出扭矩也越大。 5、耐奢望值:1500VAC分钟。 6、电限位和防护等级:包括电气限位和机械限位;其防护等级可达到IP65,特殊要求下可达到IP68。 7、电动执行器可带手动操作,便于电源故障下也能实现对阀门的开关控制;电动执行器可以在任意角度下安装,不受时间和空间的限制。 8、控制方式多种多样a、开关型带有源灯指示 b、开关型带无源触点反馈 c、开关型带电阻输出 d、开关型带阀位反馈(4-20Ma) e、智能调节型:输入输出4-20Ma 9、电动执行器可选附件:除湿加热器、过扭矩保护器。


  四、电动蝶阀执行器 智能型电动调节蝶阀执行器过载保护功能原理:
  电动执行器带有过载保护功能,防止因阀门在工作过程中扭矩过大或堵转而对电机造成损坏,更有效的保护阀门和电动执行器,保证电动阀的正常工作。 电动阀过载保护装置的调整:阀门在正常工作压力条件下,调整开关撞板使之与相对应过载开关滚轮刚好接触为好。当开起或关闭阀门所需扭矩大于额定扭矩时,凸轮轴会顺时针或逆时针旋转,带动过载撞块驱使过载开关动作。 注意:电动阀过载保护装置出厂已调整好,原则上勿需再调整;如需调整,阀门需在正常工作压力条件下进行调试。


  电动调节蝶阀安装要点两大分析:
  1)、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求,注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致,连接应牢固紧密。
  2)、电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB 12220的规定。对于工作压力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切断作用的阀门,安装前应进行强度和严密性能试验,合格后方准使用。强度试验时,试验压力为公称压力的1.5倍,持续时间不少于5min,阀门壳体、填料应无渗漏为合格。
  电动调节蝶阀的安装与维护:
  1、在安装时,阀瓣要停在关闭的位置上。
  2、开启位置应按蝶板的旋转角度来确定。
  3、带有旁通阀的蝶阀,开启前应先打开旁通阀。
  4、电动调节蝶阀应按制造厂的安装说明书进行安装,重量大的蝶阀型号,应设置牢固的基础。

收藏