       某机械制造客户反映GT2310与3台Q03UDECPU内置以太网口通讯不上。我们知道以太网(Ethernet)通讯与传统的串口相比通讯速度快、使用方便;但新的功能也给一些习惯使用串口通讯的客户带来了不便,因为会需要设置IP地址等项目,初次使用会不太习惯。
  我们公司工程师到了客户现场之后,检查了客户程序发现GT2310人机侧连接机器设置>中的有些项目没有设置正确,导致通讯不上,我们将设置项目罗列出来,供大家参考:
  一:触摸屏连接机器设置—系统配置
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  二:触摸屏连接机器—以太网设置
  问题就出在这里,1# PLC站号和GOT站号重合,发生冲突,修改成4#站之后问题解决
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  三:PLC内置以太网端口设置—IP地址设置(列举1#站,其他站只是设置相应IP地址即可):
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  4:PLC内置以太网端口设置—IP地址设置:
    当使用内置以太网接口时,需要设置打开设置。协议为UDP,打开方式为MELSOFT连接